Hallo zusammen.

Was habt Ihr denn im Kino für Brandmelder? Reichen dort die Teile, die bei Rauchentwicklung piepsen oder müssen in Kinos die Melder noch andere Anforderungen erfüllen?

Gruß Uwe

Bearbeitet von Utschke (Änderungen anzeigen)
Geschrieben

Das kommt auf dein Brandschutzkonzept an.

Ab einer bestimmten Größe muß eine Brandmeldeanlage vorhanden sein und ggf auch per Standleitung an die Feuerwehr angebunden werden. Dies ist abhängig vom Bundesland, das letzte Wort hat der Ortsbrandmeister.

Geschrieben

Danke. OK, werde ich mal die Feuerwehr bemühen. Wäre aber schon interessant, wie das in anderen Theatern realisiert wurde oder wird.

Geschrieben

Solange es keine Auflage gibt, darfst Du machen was Du willst. Gibt es eine Auflage, musst die Anlage den auflagenspezifischen Regeln entsprechen. Dafür sorgt der Fachbetrieb.

 

Die Frage ist also, denkst Du aus eigenem Antrieb über Rauchmelder nach, oder fordert jemand von dir berechtigterweise den Einbau einer Anlage?

 

- Carsten

Geschrieben (bearbeitet)

Wie schon gesagt, ist das je nach Bundesland und sogar je nach Stadt bzw. Ort unterschiedlich. Da spielt einiges eine Rolle (Gebäudeart / Brandschutzkonzept / Auslegung der Bestimmungen).

Daher ist das nur individuell zu klären.

 

Aber da Du ein Beispiel haben wolltest, kann ich Dir gerne kurz sagen, wie es bei mir aussieht.

Zum Kino (Anzahlt der Säle und Plätze etc.) kannst Dich im Internet informieren, steht alles auf meiner Homepage.

 

Ich habe hier zentral an der Kasse meine Brandmeldeanlage. In jedem Saal und jedem Vorführraum und unter dem Dach sind vernetzte Brandmelder installiert. Je nach Saalgröße 1 bis 2.

Ebenso sind 2 Brandmelder im Heizungsraum bzw. in der Heizungsanlage installiert.

Im Foyer befindet sich kein Brandmelder, da dieser aufgrund der Popcornmaschine ständig angehen würde und der Foyer / Kassenbereich ständig mit Personal besetzt ist.

Eine Aufschaltung zur Feuerwehr besteht nicht.

Im Foyer und an der Außenwand hängen jeweils Sirenen.

Ausschalten (bei Fehlalarm oder Wartung) per Code an der Brandmeldezentrale.

Die Projektoren sind nicht angeschlossen. Evakuierung etc. erfolgt durch das Personal.

Eine Wartung erfolgt einmal jährlich.

Austausch der Brandmelder alle 5 Jahre.

 

Liebe Grüße

Christoph!

 

P.S.: Ausschalten klingt komisch. Die Brandmeldeanlage ist immer in Betrieb. Ausschalten kann ich diese nicht. Ich kann natürlich nur den Alarm zurücksetzen.

Bearbeitet von Kally (Änderungen anzeigen)
Geschrieben

Hallo zusammen.

Was habt Ihr denn im Kino für Brandmelder? Reichen dort die Teile, die bei Rauchentwicklung piepsen oder müssen in Kinos die Melder noch andere Anforderungen erfüllen?

Gruß Uwe

 

Beim Einbau aus eigenem Antrieb würde Ich mindestens auf die VDS Zulassung (Verband der Schadensversicherer) achten.

 

Ansonsten kommt es wie oben schon geschrieben auf das geforderte Brandschutzkonzept an.

Aber Achtung keine schlafenden Hunde wecken ;-)

 

Gruß

HAPAHE

Geschrieben (bearbeitet)

Ja, aus eigenem Antrieb....Wir haben jetzt eine Alarmanlage mit mehreren Funk-Brandmeldern bestellt - die im Brandfall ausser Piepsen auch eine zu benennende Telefonnummer anruft. Aber das mit den schlafenden Hunden stimmt schon....

 

Christoph: Deine Version klingt natürlich sehr professionell!

Bearbeitet von Utschke (Änderungen anzeigen)
Geschrieben

Bei unserem Neubau vor ca. 10 Jahren war eine Brandmeldeanlage mit Aufschaltung zur Feuerwehr eine Auflage. Es musste jeder Raum überwacht werden. Von der Raum ecke zum Rauchmelder durfte der Abstand nicht mehr als 5,70 Meter sein, ebenso der Abstand zum nächsten Rauchmelder.

Selbst der Hohlraum unter der Bühne / Leinwand, sowie der Raum unter dem Podest der Bestuhlung ist zu überwachen.

 

Nach der letzten TÜV Abnahme musste auch die Lüftungsanlage überwachtund mit einer Abschaltung nachgerüstet werden.

Geschrieben

Lüftungsabschaltung macht aber echt Sinn, Rauchgasverschleppung ist das eine, eine geregelte Sauerstoffzufuhr zum Feuer (für gute Lambdawerte :) ) das andere.

Braucht man beides nicht!

Und so teuer ist das nicht, ein Koppler mit potentialfreiem Kontakt neben die Lüftungskiste und die garantiert vorgerüstete BMA-Freigabe anklemmen, das ist überschaubar!

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...

Filmvorführer.de mit Werbung, externen Inhalten und Cookies nutzen

  I accept

Filmvorfuehrer.de, die Forenmitglieder und Partner nutzen eingebettete Skripte und Cookies, um die Seite optimal zu gestalten und fortlaufend zu verbessern, sowie zur Ausspielung von externen Inhalten (z.B. youtube, Vimeo, Twitter,..) und Anzeigen.

Die Verarbeitungszwecke im Einzelnen sind:

  • Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen
  • Datenübermittlung an Partner, auch n Länder ausserhalb der EU (Drittstaatentransfer)
  • Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen
Durch das Klicken des „Zustimmen“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät bzw. Ihrer Endeinrichtung gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für diese Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten. In diesem Fall ist es möglich, dass die übermittelten Daten durch lokale Behörden verarbeitet werden. Weiterführende Details finden Sie in unserer  Datenschutzerklärung, die am Ende jeder Seite verlinkt sind. Die Zustimmung kann jederzeit durch Löschen des entsprechenden Cookies widerrufen werden.