Hallo zusammen,

 

mir stellt sich die Frage, ob in den Abgang eines Saalverdunklers, also zu den Leuchten, ein Sicherungsautomat gehört. Bei einem Kurzschluss im gedimmten Stromkreis, sollte doch eigentlich der Sicherungsautomat in der Zuleitung auslösen. Oder sehe ich das falsch? Bin gespannt auf eure Meinungen. Danke!

 

Viele Grüße Pascal

Bearbeitet von Ernemann (Änderungen anzeigen)
Geschrieben

Hm, das ist schwierig, welchen Wert willst du denn nehmen. Im gedimmten Zustand fließt meist ein geringerer Strom. Wenn, dann müßtest du wohl Feinsicherungen verwenden, so Mittelträge oder Flink. Jetzt kommt es noch auf die Leistung des Trafos an. Kleine Sparstelltrafos brauchen flink, sonst brennt der Draht an der Stellrolle durch und der Trafo ist hin. Die 2kW Prügel sind da robuster, wenn du magst, kannst du ja für jeden Lampenstrang eine Sicherung nehmen. Bisher gabs da aber wohl noch keine Probleme, die Automaten oder Schmelzsicherungen im Primärkreis haben ausgereicht.

Jens

Geschrieben

Bei den Alternburger Altoquick die ich zuletzt verbaut habe wurde seitens des Herstellers explizit auf eine Absicherung der ABgänge hingewiesen. War glaube ich B6 oder B10. Nie ein Problem damit gehabt.

(Hängen ein paar 300W PAR dran)

Geschrieben (bearbeitet)

Jens, das ist eigentlich selbstverständlich, dass die Stromkreise zu den Leuchten gesichert werden.

Im Kurzschlussfall fliesst da nämlich kein kleiner Strom, sondern jener, der sich aus aktueller Spannung des Abgriffs und der Kurzschlußimpedanz ergibt. Der kann ganz erhebliche Werte annehmen, aber insgesamt nweit unter der Auslöseschwelle der superträgen Trafosicherung liegen, weil die Leistungsaufnahme primär entsprechend klein ist.

Dein Beispiel genommen, der 2 kVA Stelltrafo hat bei Nennlast etwa 8 A primär. Gewählte Vorsicherung gL gG 10 A, träga System. (Einschaltstrom d. Trafos beachten!) Sekundär 20V Kurzschlußimpedanz 0,1 Ohm. Sind 200 A Kurzschlusstrom. Primär braucht das ganze dann 4kW, und das hält die Sicherung vor dem Trafo fast eine halbe Stunde, ohne den erforderlichen Leitungsschutz zu bieten.

Wer Feuer auf vielen Metern, zumindest aber übel stinkenden PVC Qualm möchte, verzichtet grob fahrlässig auf die Abgangssicherung.

Bearbeitet von stefan2 (Änderungen anzeigen)
Geschrieben (bearbeitet)

Das klingt plausibel Stefan! Vielen Dank für Deine Antwort. Ich denke mit B10-Automat auf der Sekundärseite sollte es doch sicher sein. Den Nennstrom natürlich entsprechend der Last gewählt, aber B-Charakteristik.

 

Grüße Pascal 

Bearbeitet von Ernemann (Änderungen anzeigen)

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
×
×
  • Neu erstellen...

Filmvorführer.de mit Werbung, externen Inhalten und Cookies nutzen

  I accept

Filmvorfuehrer.de, die Forenmitglieder und Partner nutzen eingebettete Skripte und Cookies, um die Seite optimal zu gestalten und fortlaufend zu verbessern, sowie zur Ausspielung von externen Inhalten (z.B. youtube, Vimeo, Twitter,..) und Anzeigen.

Die Verarbeitungszwecke im Einzelnen sind:

  • Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen
  • Datenübermittlung an Partner, auch n Länder ausserhalb der EU (Drittstaatentransfer)
  • Personalisierte Anzeigen und Inhalte, Anzeigen- und Inhaltsmessungen, Erkenntnisse über Zielgruppen und Produktentwicklungen
Durch das Klicken des „Zustimmen“-Buttons stimmen Sie der Verarbeitung der auf Ihrem Gerät bzw. Ihrer Endeinrichtung gespeicherten Daten wie z.B. persönlichen Identifikatoren oder IP-Adressen für diese Verarbeitungszwecke gem. § 25 Abs. 1 TTDSG sowie Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zu. Darüber hinaus willigen Sie gem. Art. 49 Abs. 1 DSGVO ein, dass auch Anbieter in den USA Ihre Daten verarbeiten. In diesem Fall ist es möglich, dass die übermittelten Daten durch lokale Behörden verarbeitet werden. Weiterführende Details finden Sie in unserer  Datenschutzerklärung, die am Ende jeder Seite verlinkt sind. Die Zustimmung kann jederzeit durch Löschen des entsprechenden Cookies widerrufen werden.